1楼

如果开关阀全关到全开的时间比较长,例如10秒以上,是可以用它来控制温度的。成品电动调节阀内部有一个检测阀门开度(即阀芯位置)的装置,还有一个阀芯位置闭环控制系统,它是一个位置随动系统,用来使阀门实际的开度跟随给定值(即PID控制器的输出值)。PID的输出值与电动调节阀的开度(位置)成正比。
需要FB41和FB43(脉冲发生器)配合使用,后者发出两路开关量信号,分别控制阀门的开度增大和减小。