5楼

quote:以下是引用qqls96在2011-05-10 16:01:20的发言:
模拟输入模块SM331,AI8x16 Bit(6ES7331-7NF00-0AB0)模件手册标明分辨率(包括过冲范围)为:15+符号。


谢谢
在STEP7 软件硬件配置中6ES7331-7NF00-0AB0 确实是16位
又看了一下硬件手册,确实像你所说,此处的16位应该是15位+符号位

另外又看了一下
6ES7 431-7KF00-0AB0
6ES7431-7QH00-0AB0
手册上对于16位的解释没有像300模块那样列出15位+符号位
分析应该是一样的

感觉对于当前的模拟量存储形式,应该最多能够支持15位+符号位

弄出个16位来,觉得有点别扭