屏蔽层是个双刃剑,
用好了就是独孤九剑,无招胜有招。
用不好就是七伤拳, 伤设备也伤己。
如果屏蔽两端要做到电位相等,就是传说中的等电位连接,屏蔽层上无电流。
如果屏蔽两端电位不等,有电位差,屏蔽层上就会就会产生电流。
所以如果保证不了长距离的通讯线两端的电位相等,那就通讯单端接地。