故障现象:一台用840D+PCU50改造的旧数控磨床,在一次非正常断电后(厂区停电),出现无法和MMC连接的故障,NCU处有报警:NC侧正常,PLC侧一排灯全闪烁,按RESET冷启动无效。单清PLC后,使用备份的PLC程序下载后,还是PLC侧一排灯全闪烁。
故障分析:由于无法与MMC连接,因此不能用系列备份回传,同类型的机床也没有,怀疑是PLC文件的问题,打开PLC程序也看不出来,新建了一个简单的PLC程序下载成功。
解决方案:清PLC后,用840D TOOL BOX中的标准程序回传,PLC运行正常,与MMC连接成功,用系列备份恢复PLC数据,机床恢复正常。
存在问题:重新备份了PLC,清PLC后,下载成功。
1,PLC文件为什么会损坏呢?
2,S7软件故障诊断方面有资料吗?
还请高手帮我解答下。