quote:以下是引用Automann在2011-05-06 07:20:46的发言:在I0.0上升沿调用硬件中断组织块,用指令SRT_DINT启动时间延迟,用该指令的参数DTIME(1~60000ms)设置延时时间为10s,同时用指令RD_LOC_T读取PLC的实时时间。定时时间到时调用时间延迟组织块,再次读取实时时间。
为了保存读取的日期时间值,在DB1中生成数据类型为DTL的变量DT1和DT2。
下图是实验的结果,两次读取的实时时间的差值为10.000145s,可见延时的精度是相当高的。