发布于 2011-05-11 11:38:29
63楼
一、变频器内部有母线电压检测机构有故障,会报过压故障。
二、变频器本身没问题时,造成直流母线过电压的原因有:
1、首先是来自进线电压的影响。
如果电网质量不好,有瞬间高电压出现,那势必会造成母线电压过高。偶 尔出现的瞬间的电压尖峰很难捕捉到,这为故障的诊断增加了难度。如果用示波器或电能质量分析仪捕捉到进线电压的闪变,确认电网存在电压尖峰的话,那么可以在变频器进线端安装电压尖峰吸收装置以保护变频器。
在打雷时,也可能会对电网电压产生瞬时影响,也可能会造成变频器的过电压故障。不过打雷也是很偶然的事件,不会一直困扰变频器的运行。不过安全起见,工厂应该有防雷措施。
2、其次是来自输出端的影响,即逆变器侧。
在电机制动(即减速)时,电机和负载的动能转化为电能,处于发电状态,发出来的电在直流母线上累积,造成母线电压越来越高。如果电机的机械系统惯性大,而制动时间短,那么制动功率很大。产生的电能在变频器内不断累积,来不及释放,很容易造成直流母线过电压。
一般的处理方法有:
•在工艺要求范围内,延长制动时间。
•在停车过程中,使能Vdmax控制器,自动延长制动时间
•使用合适的制动单元和制动电阻
•使用四象限工作的整流器,比如基于AFE、F3E原理的整流器
•如果使用了PID技术控制器,注意降低系统响应,减P加I,延长滤波时间
•如果变频器内部的电压检测机构工作不正常,或者CPU处理机制出了问题,这些不是设参数就能解决的,需要报修。