通信的转换时间

PPI编程电缆从接收模式切换到发送模式时,需要一定的转换时间。转换时间与波特率有关(见系统手册的表7-11)。
如果在使用自由端口模式的系统中使用PPI电缆,下面的情况必须在用户程序中考虑电缆的转换时间:
(1) S7-200 CPU响应RS-232C设备发送给它的报文
在接收到RS-232C设备的请求报文后,S7-200 CPU发送响应报文的延迟时间必须大于等于电缆的转换时间。
(2) RS-232C设备响应S7-200 CPU发送给它的报文
在接收到RS-232C设备的响应报文后,S7-200 CPU发出下一次请求报文的延迟时间必须大于等于电缆的切换时间。
在两种情况下,延迟使PPI多主站电缆有足够的时间从发送模式切换到接收模式,使数据从RS-485口传到RS-232C口。
在自由口通信编程时,应在适当的时候启用定时中断,来保证收、发模式转换时提供足够的延时时间。