发布于 2011-05-11 14:34:26
28楼
对于你这个问题,我遇到过一次,现场也是供电23V左右,按道理说这是应该没问题的,可是仪表一直显示在启动画面并且会闪烁,但是启动不起来。
当时怀疑是带载能力不够,最后发现这个怀疑是错误的。
结论是:从盘柜到现场的电缆有问题,在电缆中间位置有个工厂做的接头,当然这个接头不好查出来,测试阻值什么的也很难发现,因为并不造成一直短路或虚接,不过确实是因为电缆问题。
LZ你也做过实验了,把表拿回实验室供电24V就没问题,那说好仪表本身没问题,我觉得90%的可能都是电缆问题,建议换根电缆,或者你好好查下电缆中间有没有鼓包啥的。。。