至始至终西门子屏的下载、通讯、OS更新算烦个咧,选神马电缆我真的记不住,但有一点西门子屏都可以用PPI方式下载,PPI下载电缆那是到处有啊,西门子自己出了好几个版本,串口的、USB的,多主站的,反正我是一概不计,我要高速大家的窍门是:关于PPI下载这一块,别信西门子的手册,只要能给S7-200下载程序,哪怕仅仅是个RS232转485的转换电缆,都能实现PPI方式给西门子屏下载和更新OS。
在这一块其实很多人都在用第三方的PPI电缆,按照手册上这个那个电缆有时连西门子的电缆还挑型号,我的窍门就是自己改通讯口,其实问题在于WINCCFLEXIBLE只认COM1,只要把电缆的通讯口手工在计算机设备选项中改到COM1,在WINCCFLEXIBLE里选择串口电缆,都能实现下载。至于怎么改串口,相信不用教了吧,把默认的串口删掉,然后把你的电缆改成COM1。

清楚了吗?

手工把电缆改到 COM1 ,管它手册上些神马类型PPI电缆,都能行。