发布于 2011-05-11 17:45:23
27楼
与V1版本相比,V2版本的功能块库可以用于S7-400H系统通过CP443-1或S7-300/400单站系统带2个CP343/443-1的场合,创建的连接与通信链路与v1版本相同,但也要注意以下几点:
1)由于于订货号2XV9450-1MB11程序会占用CPU 较大的装载和工作存储区,因此对于性能比较低特别是S7-300的低端CPU进行通讯时必须考虑一定的富余量。
2) 冗余链路路径的使用和选择问题,无论S7-400H作服务器还是客户端都有至少2条链路路径可进行通讯,路径中断后,功能块库能完成S7-400H边的无扰自动切换,而对于通讯伙伴,则需要其自己编写程序进行判断,功能块无法完成伙伴的链路切换过程。