回复:请教:FB41无扰切换时间问题??

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-11 19:21:02

7楼

请看《用于S7-300和S7-400的标准软件 PID控制用户手册》3-3页:
可以在手动模式和自动模式之间切换。在手动模式下,可调节变量被修正到手动选择的数值。积分器(INT)内部被设置成LMN - LMN_P - DISV,而微分单元(DIF)被设置成0,这些都是自动在内部进行匹配的。这样,切换到自动模式就不会导致调节值的突然变化。
即在手动模式,控制器输出中的积分分量被自动设置为LMN – LMN_P – DISV(其中的“–”为减号),而微分分量被自动设置为0。这样可以保证手动到自动的无扰切换,即切换前后PID控制器的输出值LMN不会突变。
FB 41的无扰切换是自动实现的,无需编程。