发布于 2011-05-11 20:01:58
86楼
今天得空,完整地阅读了一下整个帖子,一句话:用事实说话。
题外故事:
1,昨天老外给柜子上电(我们集成的系统中有他们的设备),发现距离20多米的两个柜子有10芯线缆的24V没有给过去,不由分说把我们的接线拆了测量,到底5芯对地测量时发现有1K左右的电阻,直接说是我们的电缆质量不行(是不大好,但是全船都是那样的电缆,好歹也是船级社通过的),要求换电缆,然后自己抽烟去了。没办法我自己把他拆掉的线又和同事对了一遍,没有问题,继续上电,发现他们的24V电是通过一个快熔端子过去的,而这个快熔只有300ms(另一边的控制箱有一个flex从站,11个按钮,一个触摸屏),快熔早烧了,换了5A的快熔就好了,但是触摸屏点不亮,COMM灯亮,断电卸开重新插接安装后OK;
2,前几天系统上电,上位监控发现通过Y-LINK连接的VFD通讯故障,步话机中让VFD室的同事看一下,他坚持说他那边是好的,让我这边检查,没办法我下去看了一下,结果发现CU320根本没有上电!
两个很简单的例子,只是想说明:自己弄明白了再说话,别整文人相轻那一套,或者站在他人的角度看看,有时发现自己坚持的不一定是服众的。
呵呵,前两天终于因为另一件事情不和谐了一把:让同事小孩说话前动动脑子。。。
还是伊默那句话:淡定。。。
JUST DO IT