quote:以下是引用yming在2011-05-08 00:41:55的发言:
如果端子上有定义OFF2,先检查它是否接触良好。运行中,如果存在瞬时断开,也会造成停车(尽管ON运行信号一直未变)。
如果没问题,再检查是否有故障历史。许多故障均可导致OFF2停车(尽管ON运行信号一直未变)。
其次检查模拟输入线是否连接可靠(有虚接的地方?)。
因为以前是正常的,如果环境没有改变,干扰的可能性不不很大。
1、如果端子上的参数没有定义OFF2功能,只接了5 9端子。
2、变频器设置有一个故障输出点。但没有报故障,下次启动又正常了。
3、变频器有个初始5HZ频率,即使给定模拟信号有问题,变频器也是按初始频率运行,但根据电脑电流显示为零,应该是变频器停止了。而不是初始频率运行。
这个问题发生的没点规律,还有就是现场运行环境不怎么好。