回复:应用探讨——S7-300/400中的“硬件中断”

Kool

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:新手

注册时间:2011-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-11 20:59:56

53楼

继续50楼:
模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 3.0.3
Boot Loader 固件扩展 A 25.7.5

机架: 0
插槽: 2


序列号:S C-A6TW52282010


设置:
过滤器设置激活(F)


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
20:56:17.806 2011-05-11


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 456A
由诊断中断引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
20:56:17.768 2011-05-11


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
20:56:17.764 2011-05-11


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,双字访问 访问地址: 26
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
20:56:17.764 2011-05-11


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,双字访问 访问地址: 22
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
20:56:17.764 2011-05-11


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,双字访问 访问地址: 18
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
20:56:17.764 2011-05-11


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 16
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
20:56:17.763 2011-05-11


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字节访问, 访问地址: 36
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
20:56:17.763 2011-05-11


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字节访问, 访问地址: 35
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
20:56:17.763 2011-05-11


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字节访问, 访问地址: 34
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
20:56:17.763 2011-05-11

这些错误是我断开200的电源,再加点之后产生的诊断缓冲区错误报警信息。我已经加载的空块有OD85、86、121、122.