6楼

SFC14主要是一致性的问题。如果你希望你的数据要一致性读出的话,就得用SFC14,当然有特殊情况
如果把输入输出放在ob1的过程映像区也可以不用SFC14
因为ob1的过程映像本身就具有一致性的特点