回复:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?

xinshiji168

  • 帖子

    664
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-05-11 22:09:36

40楼

quote:以下是引用yming在2011-05-10 22:17:45的发言:
变频器电机输出线下端的PE是用于接电机外壳的,这样构成一条高频泄露电流回到变频器DC中点的“捷径”回路。如果不接这根线(屏蔽层),它也要通过其他的PE接点、甚至通过大地-变压器中点-电柜外壳构成回路,这样杂散的分布所造成的电磁干扰你更没法处理了。
另外,没说让你把220V线抽出来绞,你不会另外走一路220V双绞线吗?
不使用N线是经验,如果你认为供电制式、接地方式没问题也可以。

14芯里有5芯220V的,在走线比较浪费,幸好这次虽然感应比较明显,但是不影响系统的运作,暂时不管他了。
刚才又问了那公司的人,说是他公司经理感觉游乐场那小车用轨道供电怪好的,所以想采用,我想问他要资料,他说他暂时也搞不清楚是什么原理。Y版你知道轨道供电的大概原理不?
工艺是这样的,有25个灰箱,呈圆形较均匀排列,灰箱下部装双层卸灰阀,因为圆形没法用皮带在下面接料,所以就想用铁轨,上面走小车,用小车来接料,小车走到每一个双层卸灰阀下面,自动停止,双层卸灰阀自动打开卸料,定时到小车前行去下一个卸灰阀接料,接完最后一个灰箱的料去卸灰口卸灰口卸料,然后继续这样循环。
你感觉怎么样供电比较好呢?用那种滑线盒供电怎么样?或者那个经理的想法,轨道直接供电,这样轨道带电会不会电着人?
多谢!