是的,手册上的确有此描述,但使用时还是有问题。

比如,给定值和反馈值的处理。

一般的无扰切换是要求在反馈值等于设定值的状态下进行的,但手动状态到自动状态的转换往往无法做到这一点。

我现在一般在手动时,会将反馈值直接赋值给定值,手动——》自动切换后,再通过斜坡函数达到目标值。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download