发布于 2011-05-12 08:56:09
12楼
实际工程中的无扰除了手、自动切换之外,还包括其他状态之间的切换。比如:
1、一个PID控制多台设备来进行控制的应用场合,部分设备的启停如何保持现场的无扰;
2、多个PID控制一个目标值的应用:比如根据负荷选择使用不同的调节阀来控制管道压力;不同负荷时需要选择不同的调节阀,就存在个PID之间的切换;包含各 PID的相互跟踪,手自动的切换等等;
3、另外,信号故障时,也要保持当前状态;比如,PV信号断线,调节阀反馈断线等等,不能导致事故;
总之,无扰切换贯穿整个控制系统,不同状态 不同工控之间相互切换时需要做到平稳过渡;方法也多种多样;