回复:应用探讨——S7-200 PLC通信常遇到的问题

HERO.

  • 帖子

    13
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2011-04-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-12 10:49:16

39楼

我们经常将几套200系统通过PPI连接起来,扩展了200的“点数”限制(有时不得不用300),降低了成本,效果还不错。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33274条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。