quote:以下是引用qq2011在2011-05-12 10:49:16的发言:
我们经常将几套200系统通过PPI连接起来,扩展了200的“点数”限制(有时不得不用300),降低了成本,效果还不错。


不建议这么做,逻辑连锁中还要考虑通讯的复杂因素,造成系统的可靠性降低,可维护性变差,难于诊断。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download