首先,我写一个功能块fc1。输入int格式,转为s5t格式,并启动一个定时器。

l #in // int格式,in参数
itb
l w#16#fff
aw
l w#16#2000 //时基未秒
ow
t #middle //格式是word ,临时变量
a #g //bool
l #middle
sd #t1
set
save


然后,在fc2中调用这个fc1。
net 1 中 in=db6.dbw0 g=m58.0 t2
net 2 中 in=db6.dbw2 g=i0.0 t3

我发现这个t2可以工作,但是t3却无法工作,无论我的i0.0是什么状态。
请问这是什么原因。