quote:以下是引用合在2011-05-12 11:31:43的发言:
5 由于软件包V2版本能够用于S7-300/400单站系统双CP的场合,对于此种场合需要注意些什么?
[/color]

1) 由于订货号2XV9450-1MB11程序中会占用CPU 较大的装载和工作存储区,因此对于性能比较低特别是S7-300的低端CPU进行通讯时必须考虑一定的富余量。
2) 对于SIMATIC S7这边,参数DB_x的数据区必须使用不同的DB 块,使用同一个DB的不同地址区会造成地址编排混乱,另外参数Start_x与END_x 参数不能出现地址叠加情况
3) 第三方设备的数据区与SIMATIC S7的数据DB块的地址对应关系可以先按照第三方的数据区域Modbus地址的偏移关系之后计算相应的偏移量