发布于 2011-05-12 14:47:17
43楼
S7-200在做以太网通信时TSAP到底怎么填写
S7-200的本地TSAP为10.00,其中00表示CP243-1的模块位置为0,所以当模块位置为1时TSAP为10.01。
远程的上位机在向导找那个设置TSAP为10.11,此处为固定.
在计算机中调用PC—ACCESS来实现对远程PLC的数据访问时,注意此处的TSAP和PLC的TSAP的设置不同。
本地的TSAP设置为10.11,这个为固定的,远程的PLC的TSAP设置为10.00,此处的00表示CP243-1的模块位置为0,所以当模块位置为1时TSAP为10.01。