回复:应用探讨——S7-200 PLC通信常遇到的问题

xiangping

  • 帖子

    139
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2010-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-12 14:47:17

43楼

S7-200在做以太网通信时TSAP到底怎么填写
S7-200的本地TSAP为10.00,其中00表示CP243-1的模块位置为0,所以当模块位置为1时TSAP为10.01。
远程的上位机在向导找那个设置TSAP为10.11,此处为固定.
在计算机中调用PC—ACCESS来实现对远程PLC的数据访问时,注意此处的TSAP和PLC的TSAP的设置不同。
本地的TSAP设置为10.11,这个为固定的,远程的PLC的TSAP设置为10.00,此处的00表示CP243-1的模块位置为0,所以当模块位置为1时TSAP为10.01。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33289条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。