quote:以下是引用不懂来上网在2011-05-10 23:52:42的发言:
我公司的产品一直在应用s7_200的通讯功能,我觉得200的通讯比较全面,小型机中已是不错了。只是要应用到大系统要求高的地方,还是用300/400更好。
与我公司自己设计的产品,之前也用过自由口协议的,也就是类似RS485挺方便;之后公司设计的产品自己带有DP口,也挺方便,硬件倒处都有,GSD自己修改。
CP243-1 200与300通讯正在应用中,感觉不错。就是200的只有SM0.5做脉冲,想用其他时间脉冲,得自己做一个有点费事。其他还好。

S7-200是很好的,300/400和200的用途不一样,这好比飞机好还是汽车好?如果短距离汽车就比飞机好,有许多时候300不比200好,比如系统仅100点I/O,但有和仪表串口通信的情况,200就赛过300,如果说200有什么欠缺,本人感到AI/AO精度有时欠高。