通讯出错排查
遇到通讯问题,我们要有耐心,逐项排查各种影响因素,直到通讯成功,可以参考如下的步骤:
(1) 检查Step7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容;
(2) 检查是否使用西门子的原装编程电缆,并区分新旧两种电缆;
(3) 检查电脑上的COM通讯口设置,记住把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框;
(4) 检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micro/WIN的通讯速率设置相同;对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通讯口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
(5) 检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
(6) 使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通讯口地址为2,通讯速率9.6K。这个程序可在STEP7-Micro/WIN的安装光盘中找到。