quote:以下是引用电气人生!在2011-05-12 17:20:56的发言:
2.当变频器停止时,f_act变成了0,与f_set比较通常是超过3HZ的;
所以在变频器停止时,变频器r0052状态字之bit08会变成0,出现报错。
按常理来说不应该这样啊,这个是需要时序逻辑匹配的。