回复:请教前辈 关于频率的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-09-02 13:14:35

0楼

to 浩浩:谁说变频电机最好也不要超过100Hz?100赫兹算什么。应该说对于最普通的应用是这样。而对于特殊的场合,超过100Hz的变频调速也有很多的应用。比如说,我用的mm440一般都在150-200Hz的范围(最高转速适用范围)。关键看应用的行业、领域。超过100Hz以上的变频,对电机有严格的要求。不是所有的电机都能工作与6000rpm以上的。要采用特制的高速电机。
to 火机:普通的异步电机铭牌的额定频率是50Hz,一点都没有错。对于这种电机如果采用变频器调速,有两个条件必备:第一,只能运行于0-50Hz;第二,电机本身一定要F级绝缘。否则,可能会出这样或那样的问题。即不可靠。MM440的0-600Hz指得是在v/f控制方式下,变频器可以调节的最大的频率极限范围。比如说,假设有一台2极的变频电机,采用mm440的V/F控制方式,最多可以调到36000rpm(600Hz),再高就上不去了。这里假设电机是有高速运行能力的,而只谈变频器的调频极限。对于MM440如果采用矢量控制,那它的调频极限就不是600Hz了,而是200Hz。这些都是变频器的技术规定。样本、手册都有。并没有谈电机能力问题。