回复:西门子440变频器r0052状态字之bit08

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-12 20:47:39

5楼

quote:以下是引用电气人生!在2011-05-12 17:20:56的发言:
谢谢二位
有答案了,我在用户现场试了,f_act包括变频器stop时的状态。
1.在变频器正常运行时,只要f_act和f_set偏差不超过默认的3HZ,bit08就不会出现报错;
2.当变频器停止时,f_act变成了0,与f_set比较通常是超过3HZ的;
所以在变频器停止时,变频器r0052状态字之bit08会变成0,出现报错。

谢谢认真做实验得出结论。看来实际应用要注意细节。