回复:S7-200PLC通过485通讯带仪表能带多少个?

老人家

  • 帖子

    14
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2010-06-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-12 21:17:00

3楼

这个东西不好说,具体的要看设置的波特率,通信距离以及仪表的性能和使用的通信电缆,是否采用中继器等。另外与使用的性能要求也有关系,如果你的仪表太多如60块,仪表的响应时间为200MS(发送到接收完成),轮循一次要12秒,是不是时间太长了啊。我用PLC做过43块的(AIBUS)仪表通信设的波特率为4800(9600时干扰太大),轮循时间要400MS,性能太差了,不如在上位机采用2路485要好的多.(上位机用USB变2路COM,用VB编很简单,PLC用OPC通信)