quote:以下是引用大名丁丁在2011-05-12 09:17:22的发言:
1,要打开LU10的外壳面板,上面能找到RJ11接口。。。不用接线,直接插上去就能通讯。。。显然可以买,也可以自己制作,做成RJ11转RS232就可以了。
2,如果探头和变送器的距离不是很远,可以直接用双绞屏蔽线就可以了,不用同轴电缆
3,可以用PDM或Supersonex软件,PDM和Dolphine是要花钱买的。supersonex是专业软件,不对外公开。
1、LU 10 的电路板上确实没有RJ11的插口,你说的是LU 01/02上的才有,实物如此。你可以查看所有的中英文说明书上也没有。我能下载的所有说明书上也没有有关DOLPHIN连接的说明和图解,西门子的产品总是这么个样子。许多中文版的翻译让人莫名其妙,水平实在费解。
2、确实可以,最远的一个有差不多200米,也能测量。
3、PDM怎么去接线啊?说明书上找不到该有的东西。也许西门子觉得自己的产品太好了,不愿意告诉别人吧。