quote:以下是引用蝴蝶在2011-05-12 20:00:21的发言:
可是变频器的手册建议不要在出线端装任何东西。包括熔断器、接触器等。
这是对的。变频器的输出千万不要加快熔。不仅画蛇添足,而且会造成变频器的危险。
你是怕变频器炸?还是已经经历了炸?变频器的输入和输出,没有特殊的工艺要求,就什么开关或保护都不装。保持尽量的连续上电(输入侧)。输出侧就是OFF关闭即可。这样反而更安全。
按照西门子变频器的技术手册,使用环境、安装规范。变频器没遇到炸的。变频器炸,主要与使用条件和安装不规范导致的。变频器的输出模块IGBT有抗短路保护功能。