回复:840D全闭环求助

123_123

  • 帖子

    2068
  • 精华

    3
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2004-06-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-05-12 22:39:47

5楼

quote:以下是引用永远的巴乔在2011-05-12 09:29:12的发言:
转台转动范围不会超过一周吧?如果是这样的话可以,把增量圆光栅当成绝对测量系统的方式进行配置,即让34210变为2,这样开机参考点不会丢。


这个方法是不行的,34210设为2是可以记住断电时的的坐标值,下次开机时把这个值当做当前位置,是不可靠的,加工精度要求高所以不敢冒险。,谢谢关注!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。