501 电流量测量回路错误
原因
1. 平整过的电流量(P1254,电流监控时间常数)大于功率模块允许电流的1.2倍(P1107)。
2. 当转子位置识别有效时,超出了允许的电流阈值。
3. 电流调节器的P-放大系数(P1120)设置的太大。
措施
- 电机/调节器数据不正确
- 当转子位置识别有效时检测P1019(电流转子位置识别),必要时减小
- 降低电流调节器(P1120)的P-放大系数,检查电流调节器适配(P1180, P1181, P1182)
- 更换控制模块
- 更换功率模块
b表示双轴模块的第二个轴报警;
安装SIMOCOMU,在帮助文件里面有详细报警解释。