quote:以下是引用jacky_andy在2011-05-12 13:17:55的发言:
谢谢zane
问这个问题主要是因为我们现场有个项目,伺服电机用得都是增量型的编码器,由于是增量型编码器,每次都的寻参,由于伺服电机挺多的,客户说不方便,让我们改成每次上电不寻参的方式。
我就想通过修改参数p0411.3=yes的方法将带增量型的编码器的伺服电机当成绝对值编码器来用。
这样寻参以后,断电上电就能够保持位置了,就不必寻参了。现在是初步这样想,不知道可行否?
看了西门子的一片文档 SINAMICS S120 能记住增量式编码器的实际位置 ,感觉就是增量型编码器的伺服电机当绝对值编码器用,但是这样用的前提是断电过程中,伺服电机不能动,如果超出p0413参数的话,就会报警
这样理解对不对?
其实,如果要断电保持位置的话,只有使用绝对值编码器,否则就必须寻参,其他的任何方法都是有缺陷的,还有一种方法就是在低速轴端加装绝对值编码器,电机的增量编码器就作为速度环的反馈用。当然啊成本会增加不少。这主要是做方案的时候为自己考虑得多了,没有站在用户的角度去考虑问题