1、PLC如300同200PROFIBUS通讯组成DP网络、200同300间MPI通讯,或上位机上SIMATIC NET组态PC STATION做OPC服务器等链路层上通讯时,必须用V区。
2、上位机组态软件或触摸屏同200(PROFIBUS,PPI,MPI)的应用层上的通讯,一般不局限V区,如1,Q、M、T、C等也可以。