奇怪的通讯故障

1017

4

2011-05-13 10:19:13

1台吊车,1个315-2DP带1组多传(1个整流,4个逆变),司机室一个远程IO。DP通讯速率1.5M。
故障现象:调试正常,运行一个月后,运行经常报通讯故障,读取诊断缓冲区,发现是司机室的远程IO经常瞬间掉线,判断故障原因是通讯电缆没固定好,吊车运行时磨损了屏蔽层,传动的电磁干扰造成通讯故障。故将DP通讯速率降为500K,下载组态后CPU的BF灯常亮,重新拔插主站的DP头后通讯正常。由于要生产,故先没处理,让系统先运行保证生产,在此次故障后运行24小时后只出过一次通讯故障。停机检修,更换主站DP头,更换全部DP电缆。将DP通讯速率升到12M验证DP网通讯质量,CPU的BF灯在暖启动后闪烁几次后常亮,DP通讯速率一直降速到3M都是如此。降至1.5M后CPU的BF灯在暖启动后闪烁几次熄灭,通讯正常。继续降速至500k,CPU的BF灯在暖启动后闪烁2、30秒后熄灭,通讯正常。
问题1:下载组态后CPU的BF灯常亮,重新拔插主站的DP头后通讯正常。是否可以确定是主站的DP头问题?
问题2:我理解CPU启动后BF灯闪烁是个与DP远程站建立连接的过程,在1.5M的时候只闪烁几次就建立连接,而500k的时候确需要2、30秒?
问题3:系统的接地影响通讯质量,吊车的接地如何做好?