发布于 2011-05-13 12:07:10
20楼
采用矢量控制时必须进行电机自整定(自动测量电机的数据)。1)脱开电机与负载之间的连接器;2)输入变频器不能自整定的数据。如:电机额定电流(额定功率)、额定工作频率、额定转速(或磁极对数)等等;3)整定前试运行电机;4)静态自整定;5)动态自整定(电机会运转)。
提升设备变频器应放大选型。应采用矢量控制;
抱闸控制易采用变频器自带的抱闸控制功能,也可采用(自由块)依据变频器输出转矩或输出电流为基准的控制方法:变频器输出电流或转矩达到额定的100%时,打开抱闸,运行停止时关闭抱闸;在零速满转矩时打开抱闸;
打开抱闸时如果转矩过小:容易因“溜车(下滑)”使启动困难,并且易跳保护(如:过流、过载、堵转),还有可能损坏机械设备,非常危险;过大:易出现抖动震荡(启动初期速度不稳定),也易跳保护。
必须配制动单元及制动电阻。制动电阻阻值标配、功率选型宁大勿小。防止带重物下降时烧坏制动电阻。也可采用能量回馈制动单元,节能效果好。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才