其实IM153-2 一样的可以用PS/IM 底板,
只是在要求IM153-2 冗余时,必须要IM/IM 底板,
实际上,我有一个项目的IM153-1 坏了,临时从库房拿出来的就是IM153-2,
插在原来IM153-1的PS/IM 底板上,没有任何的问题。
1. IM153-1 不支持等时模式,IM153-2支持等时模式;
2. IM153-1 不支持Hart模块,IM153-2支持Hart模块;
3. IM153-2 的宽温型还支持 做Y-Link,支持做DP/PA Link 的接口模块。
4. 另外,很多通讯模块在IM153-1上bug蛮多,到不至于用不成,就是Bug出现的莫名其妙;但是在IM153-2上很正常,我怀疑是因为IM153-1很久没升级了。