回复:应用探讨——Profibus 网络布线安装注意事项

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-13 16:02:16

2楼

1、Profibus线缆会被平行的电力或控制电缆的干扰,通常至少应保持10CM以上的空间。许多施工者将所有线缆都装在一个线槽中会导致一些问题,应尽可能交叉安装,不光布线要留出空间,也应正确接好屏蔽层。
2、当传输速率在1.5M时,要保证两台设备间距离至少1米,因为两个设备的输入电容都会被线缆补偿以维持共同的阻抗。当设备非常近时,输入的电容容易导致数据通讯的反射(很小的反射电流),这个影响在1.5M传输速率以下时很小。
3、终端器可以防止干扰数据通讯的反射,波特率越大,线缆越长终端器越重要,终端器被放在每个段的两端,在Profibus 网络中没有数据通讯时终端器被迫提供闲置层,在Profibus PA中终端器只是电阻和电容的组合。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4451条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。