刚刚收到西门子的邀请邮件,都点链接进来了,那就再说说我觉得还应该强调的终端电阻。
很多人认为西门子的DP头上面写了“一进一出”的箭头符号,接线只要按照这个接就对了。这种片面的理解,是造成很多DP网络故障不容易查明的原因。其实大家仔细看清楚DP头上有个简单的原理图,图上标明了在DP头的进线端(带有入Dp头箭头的那端)在拨码开关打到“ON”位置时才能链接上终端电阻。出线端(带有出Dp头箭头的那端)无论拨码开关打到什么位置都是不能连接上终端电阻的。所以在一条DP总线的两端,DP线都应该接在进线端。
还有就是很多人会说我不用终端电阻也能正常通讯,其实我们反对将这种现象以偏概全。原因如下:
理论上,在每个接收数据信号的终点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上是难以测量的。一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间,即1/波特率)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加终端匹配。
所以当你的DP总线足够短的时候,你是可以不加终端电阻的。但是这个“足够短”需要通过测试和计算,不好掌控。所以建议大家不论距离长度,不论你是否发现了有的时候可以不接终端电阻都可以正常通讯。都强烈推荐各位工程技术人员应该接上终端电阻。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848