我来说下我前段时间的一段经历吧,希望对大家有用
前几天,我去客户那边解决一个DP通讯问题。首先说下问题产生的原因,由于其配电房线路老化,导致配电房着火,烧掉了刚好经过配电房上方的两根DP电缆,事发后,厂里面的电工换了两根线后,发现DP通讯通讯不上了,设备是老外做的,有38个DP从站,其中一半是西门子老式变频器。
一开始去的时候也没想那么多,心想就换了两根线,应该问题不大,先读取PLC程序,并进行硬件组态监控,发现8号站以后通讯都断了,看了下8号站,原来是终端电阻呗打到了ON,心想拨回来就可以了,拨了以后再监控发现,每次刷新后,丢的站都不一样,开始也不知道什么原因,就去烧毁的线那边查DP接头,一查发现,很多头子的屏蔽层都没有接好,于是跟他们的电工一起从新做头子,做好后想应该没什么问题了,刻监控后的问题还是一样,由于不知道什么原因会产生这样的问题,于是我只能一步步查,就是先把第一个从站的终端电阻打到ON,看没问题,打回来,再把第二个从站打到ON,以此类推,最后查到是烧毁的一根线的一个DP头子坏掉了,换了一个就好了,想不明白坏了个头,站会轮流丢。
不管怎么样好了回去了,过几天客户又说通讯又有问题了,他们有两个一样的大功率泵,A泵,B泵,两个泵由两个变频器控制的,A泵开起来没事,B泵开了通讯就中断了,中断后B泵停,通讯又恢复了。这明显是干扰问题,去了后,我让他们把这两个变频器上的DP线,剥掉外壳,把屏蔽层与变频器接地,试了还是不行,后来让他们把B泵的动力线从变频器上卸掉后,发现变频器启动无异常,于是问他们动力线与通讯线的走线,发现两者走线是紧挨一其,就让他们把DP线拿出来后,再启动没问题了,他们问我,为什么以前这样用了很多年都没有问题的啊,我说设备时间久了,线路老化的现象肯定会有的。
好了,以上是我的经历,作为新手的我的经验,希望对新手有用。