HMI ADVANCED比较高的版本提供了一个vncviewer小工具,可以在电脑上监控和操作HMI软件,相当于一个远程桌面,也方便了截图。我在使用中碰到两个问题。
一是连接时提示输入密码,密码就是“password”小写的
二是默认情况下,vncviewer不能远程操作HMIADVANCED,解决这个问题需要修改PCU50里的一个ini文件。文件在PCU50 E:\siemens\system\etc\tcu.ini
修改ExternalViewerSecurityPolicy=2 默认值是1,然后重启PCU50
以上感谢我的朋友 hu ning。