发布于 2011-05-13 23:58:49
15楼
这个问题也是老生常谈了,每次有关于EMC的话题都有PROFIBUS应用抗干扰的问题存在。从表面上看,大多数的情况是布线安装不规范造成的,但实践中也有采取了措施但效果不佳的状况,因此也就有了总线系统不好弄的感觉,这是为什么?
我们常说系统问题,还是要系统解决。问题出在:
1.我们在做系统设计时把注意力只集中在了通讯总线上了,而忽视了另外2个总线的设计。什么总线?电源总线与PE总线。
2.我们重设计使用,轻维护保养
如果我们把一个控制系统比作一个人,CPU是人的大脑,传感器是人的感觉器官,执行机构是人的运动器官,那通讯总线是人的神经系统,用于接收感官信号,传导大脑的指令,而电源总线则如人的动脉血管,PE总线犹如人的静脉血管。血管出问题了,神经系统还能正常工作吗?
我们就讲讲“血管”的常见病:
1.电源和PE没有根据网络结构来设计,造成A.血管分支少,血管分布不能覆盖神经系统,B.乱,好比血管神经缠在一块抻不开
2.电源和PE没有足够的截面积,好比血管太细,造成不是高血压就是供血不足
3.通讯线,电源及PE在使用中没有得到应有的维护,使用一段时间后,接地阻抗变大,造成神经过劳,血管阻塞。
由于先天和后天的不足,这样的系统出问题是正常的,不出问题才是不正常的。因此,系统地考虑通讯总线,电源,及PE的关系,才是这个问题得以解决的根本之道。
另外,处理此类问题,切忌走极端,全部光纤隔离,是否有必要?那么我们的原则是什么?1.做等电势,无论是PROFIBUS,PROFINET,IE做等电势是最经济可靠的方法 2.做不了等电势以后,才考虑隔离,目前来看PROFINET做光纤的成本会相对的低一些,而PROFIBUS由于OLM模块的价格不菲,成本会很高。