quote:以下是引用www123456在2011-05-13 16:02:16的发言:
1、Profibus线缆会被平行的电力或控制电缆的干扰,通常至少应保持10CM以上的空间。许多施工者将所有线缆都装在一个线槽中会导致一些问题,应尽可能交叉安装,不光布线要留出空间,也应正确接好屏蔽层。
2、当传输速率在1.5M时,要保证两台设备间距离至少1米,因为两个设备的输入电容都会被线缆补偿以维持共同的阻抗。当设备非常近时,输入的电容容易导致数据通讯的反射(很小的反射电流),这个影响在1.5M传输速率以下时很小。
特殊情况下,DP通讯电缆不得不放在同一线槽里。我使用镀锌管将通讯线缆穿入后放在同一槽里,也没遇到问题。
23台变频器,每4台一组都是并列安装,通讯电缆不可能大于一米(0.5米)。通讯速率12M,也没遇到问题。