quote:以下是引用Zane在2011-05-13 22:54:54的发言:
S7-200 224XP本机的AO占有2个通道的地址,但实际只有一个物理通道,因此第一个EM235的AO通道地址应为AQW4;
同理,EM235虽然只有一个AO的物理通道,却也占用了2个AO的地址,因此,此例第二个EM235模块的AO地址应为AQW8。

解答的非常好