quote:以下是引用spring1234在2010-06-12 12:08:38的发言:
欧姆龙的继电器线圈,13端子引进220V电压,14端子引线到一开关上回零线,当开关闭合时,我用万用表量线圈的13,14端子上面有电压,大概在235V左右,继电器吸合,指示灯点亮,正常;当开关断开时,继电器不导通,继电器不亮,量13端子和零线电压时235V,正常;但这个时候我用万用表量继电器的13,14端子仍然有电压达20V,怎么会有电压的呢???量14端子和零线有电压也是224V,这个时候开关已经断开,14端子怎么和零线之间还会有电压的呢????
那个20v的电压是线圈断开时的反电动势。
消除方法:当时交流线圈时,在线圈两端加个阻容吸收电路。
是直流线圈时,加续流二极管。