西门子软起动器的资料上是这样说的:
确定选择软起动器时,首先应确定负载类型。对于起动转矩小/起动时间少于20秒的常规负载(如一般风机/泵类),可选择西门子标准型软起动器3RW30/40系列。对于起动转矩大/起动时间长的重载情况(如破碎机/提升机/罗茨式风机等),建议考虑西门子高性能型软起动器3RW44系列。
接下来应根据电机额定电流/电压选择软起动器,电机功率只作为参考参数,特别是客户使用国产电机时,请务必核对额定电流以确保足够的余量。
此外,还应提供控制电压,电网频率,现场环境温度,通风散热情况,海拔高度,每小时起动次数等参数。对于高温/高海拔/高起动频率的应用环境,应考虑放大选型。