如果运行信号取自辅助点,要么几组并联,要么使用接点质量较高的小型继电器。我单位原来使用了一台日本产的通用型变频器(品牌就不说了)75KW电机,也是多次突然就停机,然后自己又慢慢启动。不报任何故障,故障记录也查不出所以然,造成相当大影响。经仔细检查,原来是电机电缆中的一相绝缘降低,按说应该报警,事实确实没有,反复多次,搞的很狼狈。最后一气之下,换了!