回复:谈谈变频器省电

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-14 13:48:58

12楼

quote:以下是引用huyie在2011-05-14 10:04:58的发言:
为什么变频器的功率因数高而直流调速器的功率因数低?理论上如何解释?
哎呀,我觉得你最近几年是不是总做具体工作,把以前学的知识都还给老师了?
直流调速(比如欧陆的590),采用的整流电路是可控硅形式的,电机在低转速小负荷时,可控硅的触发角没有开满(属于调功元件),此时的功率因数就很低(电压与电流的相位相差大)。而变频器的输入整流电路,即便是可控硅形式的(更多的品牌是二极管的整流电路),是100%开通的,尽管负载是电容负载,因为整流电路全导通,所以功率因数超过了0.9.
我是你的朋友