S7 300输出模块怪问题求解

603

0

2011-05-14 15:10:20

昨天碰到个怪故障,一台带斗门机的起升机构的制动器接触器一直吸合,导致PLC报故障,起升机构不能动作。我上去后首先看制动器接触器发现在没有给定起升命令的时候也是吸合的,刚开始怀疑是接触器粘连了,准备更换接触器,但当断开PLC电源时发现制动器接触器又不吸合了,合上PLC电源就吸合,这便说明制动器接触器没有粘连。查找图纸,发现制动器接触器是通过PLC第一个输出模块的3号输出点控制的,正常情况下是给pLC起升运行信号时,制动器接触器打开,但是当时的情况是只要PLC输出模块上电,制动器接触器就吸合,而第一个输出模块上的3号点并未点亮,而且即使不联机PLC也能断定3号点并未输出。于是怀疑是不是接触器的线圈回路有问题,在pLC柜内跟着图纸查找那个接线端子,但查了半天也没找到,,,,不死心将输出模块上的3号点的接线拆掉,上PLC电源,接触器不吸合,接上就吸合,在接线的过程中发现紧固螺丝有些松动,线不太好紧,感觉滑丝了。在我使劲将线接上在上电时,制动器接触器居然不吸合了。。。断电上电好几次都没问题,让司机动车,运行也正常。虽然故障解决了,但是疑惑也出来了,一般来说故障表现应该是输出模块上的线松动造成后面的继电器不输出或者模块的点坏了,即使某个点不通后面的继电器也输出,但这种情况下重新紧固模块上的接线是排除不了问题的?求高手解答疑惑。